Здравствуйте, господа. Я вот столкнулся с такой проблемой: имеютя внутренние блоки (канальные) DAIKIN FDXS25E, FDXS35E, FDXS50C. Датчик температуры воздуха в помещении у них встроен в приемник ИК-сигналов от пульта и этот приемник должен по идее располагаться около решетки забора воздуха. В моём случае они тихо-мирно лежат около самих блоков за потолком. Соответственно температуру они показывают не адекватную. Так же у внутренних блоков должен быть ещё один датчик температуры, встроенный на всосе. Итак, внимание вопрос: возможно ли указать внутренним блокам, что они должны работать по второму датчику? В мануалах я ничего по этому поводу не нашел. В DAIKIN-е само собой шлют к диллерам, которых я не знаю. Звонил одному человеку в DAICHI, он не смог помочь. Вся надежда на вашу помощь)
Нет там датчика, "встроенного во всосе", только в плате приемника сигналов